cailiangquan 2010-06-11 22:27:57 | 陕西省 其他专业 | 1574查看 9回答
剪力墙暗梁是否在暗柱处拉通配置钢筋
1、暗梁在暗柱位置是否设置暗梁箍筋? 2、连梁与连梁间是暗柱,且连梁与暗梁的截面高度。水平在同一位置是否需连通布置。
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在暗柱的范围内是没有暗梁的箍筋的。。因为暗柱是竖向受力构件。可以理解为是暗梁的支座。。 2、如果图中表示的确实是连梁和暗梁的截面和顶标高是一样的。。那么在连梁范围内是名誉必要设置暗梁的。。所以可以是搭接在连梁中的。。可以参考“造价人员钢筋评法应用手册(三) p21也的答案。。。。。
2010-06-12 09:25:42
-
1.暗梁不设置箍筋,但暗柱与暗梁交接处要设置暗柱箍筋; 2.不需连通布置,它们是两个构件不能混在一起。
2010-06-12 07:17:18
-
1、梁柱相交,梁的箍筋起始,是从柱边50mm开始的。 2、不能,要单独布置计算。
2010-06-12 07:07:22
-
1 、不用设置 2、这是两个构件啊 不会同时出现在一个位置
2010-06-12 08:53:03
-
连梁和暗梁是两个不同的构件,钢筋型号也不一样,如果钢筋型号和根数是一样的话就可以贯通
2010-06-13 08:47:06
-
我想水平筋应该是通过的
2010-06-11 22:58:37
-
暗梁在暗柱位置是否设置暗梁箍筋 答:暗柱节点里没有暗梁的箍筋,箍筋的起点是距暗柱边50mm开始布置箍筋的。 2、连梁与连梁间是暗柱,且连梁与暗梁的截面高度。水平在同一位置是否需连通布置。 连梁和暗梁是两个不同的构件,不能连通布置的
2010-06-11 22:44:13
-
暗梁在暗柱位置是否设置暗梁箍筋 答:暗柱节点里没有暗梁的箍筋,箍筋的起点是距暗柱边50mm开始布置箍筋的。 2、连梁与连梁间是暗柱,且连梁与暗梁的截面高度。水平在同一位置是否需连通布置。 连梁和暗梁是两个不同的构件,不能连通布置的。。。
2010-06-12 12:33:49
-
1、暗梁在暗柱位置是否设置暗梁箍筋? 2、连梁与连梁间是暗柱,且连梁与暗梁的截面高度。水平在同一位置是否需连通布置。 答:1、暗梁在暗柱位置不设置暗梁箍筋,而是设暗柱的箍筋。 2、连梁与连梁间是暗柱,且连梁与暗梁的截面高度。水平在同一位置时,有连梁就没有暗梁。你要看设计图,是连梁伸过来还是用暗梁相连接。
2010-06-17 20:12:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看