弘磊教育 2010-06-11 23:48:28 | 山东省 其他专业 | 2987查看 9回答
高分!!暗梁8肢箍设置!!
暗梁1400*1000 C8@100(8) 9C20;9C20 N8C16 该梁箍筋怎么设置?请高人指点,最好带截图。谁有箍筋的设计规范,一并悬赏。问题补充:有梁箍筋重叠不能多于两层的说法吗?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这不是暗梁吧,板的厚度会是1000厚?你按梁定义布置,箍筋肢数输入8就是8肢箍。
2010-06-12 06:32:21
-
你好:我也来说两句吧,暗梁在墙里面可以定义,不过那有这么大的暗梁呢,是基础内的吧,你这个梁也可以用框架梁不定义。 我也是这样认为的,只有筏板有这样的暗梁。就按框架梁定义,汇总后再调整端部,如果不是通长的是伸入墙内一边一米吧。 是的箍筋重叠不可以多于两层。 o3G101-1第46页中有要求。
2010-06-12 06:55:03
-
箍筋数设置成8
2010-06-12 08:11:35
-
在暗梁定义中的箍筋肢数改为8即可。
2010-06-12 07:13:36
-
暗梁1400*1000 C8@100(8) 9C20;9C20 N8C16 该梁箍筋怎么设置?请高人指点,最好带截图。谁有箍筋的设计规范,一并悬赏。 答:1、无论在GGJ10。0还是在钢筋2009中的暗梁的设置中暗梁的宽度都是与剪力墙同宽。 2、如果在转换层,看它是否承担转换上部荷载的作用,来确定它是否作为框梁或框支梁来设置,因为两种的锚固长度和锚因方法不一样。 3、在剪力墙两端的暗柱、端柱相适应时,也可以用过梁的方式来绘制。 4、我认为你应该仔细看一下图纸,看该梁所处的位置,了角设计意图来判断采用哪一个梁来计算。
2010-06-12 09:33:36
-
同意楼上FOOL的意见
2010-06-12 09:41:35
-
你这个属于楼上板带,大部分出现在无梁板上面,你直接画成板带就可以了,输入支数,纵筋即可。见图
2010-06-11 23:58:32
-
该项的箍筋就是三级钢,间距100,排布8根。
2010-06-12 04:51:20
-
注意钢筋是三级钢。箍筋数设置成8
2010-06-12 09:56:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看