北极星 2023-11-30 15:32:12 | 北京市 安装 | 762查看 3回答
计算基数的时候都是按照电缆全长+预留长度考虑的2.5%波形系数吗,还是电缆长度不
北京地区计算设置电缆基数的时候都是按照电缆全长+预留长度考虑的2.5%波形系数吗,还是第一种不含电缆预留长度,北京地区有什么明文解释说明依据吗,确切一点的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不含电缆预留长度
2023-11-30 15:34:23
-
架空的要计算波形系数。
2023-11-30 15:35:36
-
第1项应该在定额含量中,其他预留长度可以计算定额工程量。
2023-11-30 16:02:08
-
您好 请问什么叫做电缆敷设弛度、波形弯度、交叉,电缆计算的时候 要记取预留长度2.5%,计算基数为全长,请问全长包括其余预留吗? 谢谢
-
埋地敷设高压电缆敷设如何计算,松弛系数是2.5%,还是10%?
埋地敷设高压电缆敷设如何计算,松弛系数是2.5%,还是10%?10kv以下电缆是按敷设长度*1.025,请问从室外到电缆分界室的高压电缆松弛系数按2.5%,还是按10%考虑呢?
-
电缆在配电箱中预留长度为配电箱半周长,请问这段长度是按照穿管计价还是按照穿线槽计价?现实中配电箱中预留的电缆需要穿管预留吗?谢谢
-
定额中说电缆要计算波折长度,是不是只针对走桥架的电缆呢?穿管的还用计算吗?计算时是把电缆的预留长度全部加上乘2.5%吗? 电缆埋地敷设时 挖沟槽的量怎样计算呢?请各位前辈 指教
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看