菜菜子 2023-11-30 20:18:46 | 河北省 安装预算施工安装算量GQI | 433查看 4回答
电气系统图敷设方式为WS,那水平管按照层顶还是层低
电气系统图敷设方式为WS,那水平管按照层顶还是层低
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
自行确定标高,怎么施工方便怎么设置
2023-11-30 20:19:33
-
WS是沿墙面敷设,得看是什么上的水平管
2023-11-30 20:21:22
-
水平管照明管是层顶,插座是是层底
2023-11-30 20:29:49
-
明配管,一般是沿墙面层顶标高。
即;出配电箱沿墙面、顶板到对面墙上,水平管应该在顶板那一段。下到墙上的水平管不会太长,所以还是沿墙面层顶标高。
不是暗配管(可以沿层底标高)
首次提交 2023-12-01 06:22:44 最近修改2023-12-01 06:30:52 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看