hn****@163.com 2010-06-12 11:25:52 | 河南省 其他专业 | 3337查看 2回答
关于防爆闸阀与防爆波阀的问题?
有以下一些问题需要向老师们请教: 1、请问防爆闸阀与防爆波阀各自的用途及区别? 2、现有一民建给水工程,由于设计说明不清晰,虽给水管线中从市政引入室内的给水主管穿墙进入室内后需加装一阀门,问题是:此处装防爆闸阀还是防爆波阀门?有何依据? 3、地下室DN32 的给水支管在人防区穿墙时,在墙的两侧加装了DN32的防爆闸阀,请问为什么要这样做,此处的防爆闸阀能否换成防爆波阀?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、请问防爆闸阀与防爆波阀各自的用途及区别? 防爆波安全阀,是一种用于消恩光防爆波阀除管线中因多[1]种原因造成的水锤冲击波,保护管道及设备不受破坏的装置。适用于工矿、企业、高层建筑、电站等各类给排水系统中,利用活塞上腔室中空气的胀缩,使突发的冲击波得到缓冲而缓解了力度,最大程度地避免因巨大的水锤冲力造成的设备损坏。该装置结构简单,选材精良,使用寿命长。①各种防爆波阀都应垂直安装。 ②防爆波阀出口处应无阻力,避免产生受压现象。 ③防爆波阀在安装前应专门测试,并检查其密封性。 ④对使用中的防爆波阀应作定期检查。 防爆闸阀是一种最常见的启闭阀,利用闸板的上下工作来接通(全开)和截断(全关)管道中的流体介质。 1、 流体阻力小,密封面受介质的冲刷和侵蚀小(闸板开启高度高)。 2、 开启较有力,密封性能好,介质流向不受限制,不扰流,不降压力。 3、 形体简单,制造工艺性好,适用范围广。 2、现有一民建给水工程,由于设计说明不清晰,虽给水管线中从市政引入室内的给水主管穿墙进入室内后需加装一阀门,问题是:此处装防爆闸阀还是防爆波阀门?有何依据? 防爆闸阀 ,各种防爆波阀都应垂直安装 3、地下室DN32 的给水支管在人防区穿墙时,在墙的两侧加装了DN32的防爆闸阀,请问为什么要这样做,此处的防爆闸阀能否换成防爆波阀? 同2
2010-06-12 12:17:16
-
1、请问防爆闸阀与防爆波阀各自的用途及区别? 2、现有一民建给水工程,由于设计说明不清晰,虽给水管线中从市政引入室内的给水主管穿墙进入室内后需加装一阀门,问题是:此处装防爆闸阀还是防爆波阀门?有何依据? 3、地下室DN32 的给水支管在人防区穿墙时,在墙的两侧加装了DN32的防爆闸阀,请问为什么要这样做,此处的防爆闸阀能否换成防爆波阀? 答:人防的设计有特殊的要求。一般的进入墙体的设备管道均需要特殊的处理设备
2010-06-12 11:51:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看