剪力墙与短肢剪力墙
什么时候套剪力墙与短肢剪力墙? 当一条墙是短肢墙,另一条是剪力墙时,是否需要分别套用? 下图三段墙应如何套用子目?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
从你的施工图看,是短肢剪力墙结构住宅,应该按短肢剪力墙结构套定额(按混凝土墙定额子目人工乘以1.025的系数),即本工程剪力墙全部按短肢剪力墙计算,板全部由剪力墙支撑的,或有亮支撑少于三遍的按平板计算,梁另外单独计算。板由梁支撑大于三边的,按有梁板计算,梁计入有梁板。 定额解释是这样讲的:短肢剪力墙是指短肢剪力墙结构住宅中的短肢剪力墙。
2010-06-13 07:24:30
-
根据JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.2条款,短肢剪力墙是指墙肢截面高度(H)与厚度(B)之比为5~8的剪力墙。 附墙轻型框架结构中,各构件的区别是 截面尺寸: 柱:H/B < 5(单肢); 异形柱:H/B < 5(一般柱肢数≥两肢); 短肢剪力墙:5 ≤ H/B ≤8; 剪力墙:H/B >8。 T形、L形 、]形、+形等计算墙肢截面高度与厚度之比以最长的肢为准。墙肢截面高度(H)指墙肢截面长边(或称墙肢长度),墙肢厚度(B)指墙肢截面短边。 墙肢截面高度(H)与厚度(B)示意图
2010-06-13 09:41:37
-
确实不是很好区分,建议你算出了总工程量的时间,找出一部分是断肢剪力墙。也就是大概得一个比例。
2010-06-13 15:25:04
-
(1)短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙; 1、短肢墙与异形柱的区别 截面尺寸: 柱:H/B <; 3;(单肢) 异形柱:H/B <; 5;(一般柱肢数≤两肢) 短肢剪力墙:5 <; H/B <; 8; (墙肢数≤两肢) 剪力墙:H/B >; 8。(不限) 当有大于两肢的短肢墙或异形柱时,尽管各肢的长宽比符合要求,也宜按墙输入、设计。
2010-06-12 18:46:26
-
直接套用剪力墙即可 图形算量还是钢筋?
2010-06-12 18:41:49
-
墙长大于7倍墙宽按墙计算,墙长大于4倍小于7倍墙宽时按短肢墙计算,小于4倍墙宽时按柱子计算。 当一条墙是短肢墙,另一条是剪力墙时,是否需要分别套用?按上述要求符合哪项套哪项,要分别套定额子目。
2010-06-12 20:28:09
-
这与当地计算规则要求有关;即短肢剪力墙有相应的判断条件,如长度与厚度比小于X范围等,才算是短肢剪力墙。不符合此要求的就套剪力墙做法。