请问人防密闭穿墙管是套密封电缆保护管子目吗
请问人防密闭穿墙管是套密封电缆保护管子目吗问题补充:请问电气安装中人防密闭穿墙管是套密封电缆保护管子目吗(北京2001定额)
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套用电气工程中的人防预留过墙管(管口密封)6-394~6-399
2010-06-14 08:23:59
-
请问人防密闭穿墙管是套密封电缆保护管子目吗 答:这个需要套用防水套管的定额子目
2010-06-13 10:20:17
-
应该套用刚性或柔性的防水套管吧。
2010-06-13 10:41:25
-
答;人防密闭穿墙管是套密封电缆保护管子目
2010-06-13 09:28:38
-
请问人防密闭穿墙管是套密封电缆保护管子目吗 人防密闭穿墙管是套北京2001定额通风工程中的密闭套管制作安装子目,注意区分1型、2型。9-31至9-39 也可借用安装工程的柔性防水套管制作安装子目,从制作安装形式与人防密闭穿墙管狠接近的。
2010-06-13 09:31:37
-
套用刚性防水套管相应子目
2010-06-13 09:31:41
-
套用刚性防水套管相应子目,只是穿线后的风堵方法不一样,中间用油麻打紧约1公分,两边再用石棉水泥密实封堵。
2010-06-13 11:41:01
-
请问人防密闭穿墙管是套密封电缆保护管子目吗 可以
2010-06-13 18:05:28