• 框架柱在首层计算主筋长度为什么不一样

    我从首层往上做工程,首层层高3.00m,框架柱建立好计算后,编辑钢筋发现有的主筋长度不一样,有的长4.4m,有的是3.6m,还有3.5m的长度。把构件复制的二层,计算结果就正确了,请问是啥原因。

    问题补充:我说的复制到二层,三层后二层的结果就正确了。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首层伸出长度不同,直径不同伸出长度也不同,看一下101图集

    2010-06-13 10:17:18 

  • 你在没有建立二层时,软件默认已经到顶了,因此计算出来的钢筋就根据钢筋规格的大小来计算的。不同规格的钢筋其在基础层中的插筋长度就不一样,因此上面计算出来的钢筋长度就不一样了。

    2010-06-13 10:20:41 

  • 考虑的插筋 及 接头率的问题

    2010-06-13 10:17:27 

  • 即使你不要上一层的量,也要绘制上一层的钢筋,,除非是顶层哈

    2010-06-13 10:18:04 

  • 首层的柱有向下到基础层的插筋,基高度与上层的搭接会不同的.

    2010-06-14 05:51:37 

  • 从首层往上做工程,首层层高3.00m,框架柱建立好计算后,编辑钢筋发现有的主筋长度不一样,有的长4.4m,有的是3.6m,还有3.5m的长度。把构件复制的二层,计算结果就正确了,请问是啥原因。 答:首层的柱筋与其它层的柱筋肯定不一样! 因为首层柱的下部非连接区为柱净高的1/3,而非底层的非连接区的长度只有柱净高的1/6,所以首层柱筋长度就不一样,钢筋重量就不一样了嘛。

    2010-06-14 08:09:09 