板负筋标注长度位置如何设置
在工程设置中,我已经将:板中间支座负筋标注是否含中间支座设置为是,单边标注支座负筋标注长度位置设置为支座中心线,单但在识别负筋过程中,以上两个设置均要重新设置,这是怎么回事。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你在工程设置里设置的是共有属性,当你画图或布置负筋时就会按照共有设置进行计算
你识别的负筋显示的私有属性,此属性优先于共有属性,你在私有属性里如果有需要修改的就另外设置,没有需要修改的就设置为工程设置里的一样就可以,这个功能主要是方便出来不同属性而设置的功能,
2015-03-12 17:07:17
-
这个是识别的时候的步骤,你也可以识别的时候不调整,然后都识别完了再统一改设置。
2015-03-12 16:50:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看