小强 2010-06-14 08:31:59 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 652查看 4回答
框架梁偏移
有一根两跨的梁,第一跨在柱中,第二跨与柱子边平齐,两跨梁轴线相距7.5cm。请问这根梁的上部通长钢筋是要在中间支座处断开吗?负筋也分别断开?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳通长筋不会断开,负筋要断开! 在软件中,想你这样的梁是只能分开画的,所以,它的钢筋也是分别来算的!
2010-06-14 08:35:39
-
你就按图纸正确输入尺寸 画到梁与柱交点处 软件会给你自动扣减的
2010-06-14 10:31:16
-
他是变截面梁吗?你在仔细看看图纸。如果是的话,不用断开,在他们共同的地方伸过去就可以了
2010-06-14 08:37:51
-
一根两跨的梁,第一跨在柱中,第二跨与柱子边平齐,两跨梁轴线相距7.5cm。这根梁的上部通长钢筋是要在中间支座处断开!负筋也要分别断开。但是,在画的时候还是要画成通长,在原位标注时将支座信息修改。
2010-06-14 09:31:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看