• 桥架防火封堵工程量如何计算

    400×200的桥架,楼板预留洞为500×300,桥架内用阻火包封堵,桥架外用无机防火堵料封堵,楼板两侧用防火隔板封堵,最后在防火板上桥架三侧用50×20mm有机堵料封边,请问以上各阻材如何计算啊?请各位大师们多多指教。

    问题补充:我想问的是以上所需主材的计算量。 例如:阻火包 单位m3:0.4×0.2×板厚0.15=0.012m3 无机防火堵料:单位m3:(0.5×0.3-0.4×0.2)×0.15=0.0105m3 防火隔板:单位m2 (0.7×0.4-0.4×0.2)=0.2m2 防火隔板每边比预留洞打10cm。 有机防火堵料:单位m3:(0.5×0.25-0.4×0.2)×0.02=0.0009m3 无机防火堵料比重:1m3=1.3吨 有机防

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在山东03定额中,防火封堵是以处为单位列项的,每处按0.25m2考虑的。供你参考。

    2010-06-14 08:48:13 

  • 可按封堵的体积折算一个洞需要多少防火胶泥,1M3胶泥=1000KG, 输入1KG胶泥的价格。

    2010-06-15 01:00:16 

  • 400×200的桥架,楼板预留洞为500×300,桥架内用阻火包封堵,桥架外用无机防火堵料封堵,楼板两侧用防火隔板封堵,最后在防火板上桥架三侧用50×20mm有机堵料封边,请问以上各阻材如何计算啊?请各位大师们多多指教。 答:防火封堵是以处为单位列项的,每处按不大于0.25m2考虑的。 其中0.25表示每一处的封堵面积。

    2010-06-17 16:02:53 