• 为什么剪力墙变截面钢筋计算会这样?

    -1层剪力墙厚250mm,一层剪力墙厚200mm.剪力墙变截面钢筋应按03G101-1第48页节点计算,软件中节点默认设置与图集做法相同,可是墙身纵筋计算结果却是墙实际高度加搭接,没有按图集做法计算,且从编辑钢筋表中看出墙身垂直钢筋2中实际高度3004,不知这4从何而来?另一个问题:软件剪力墙变截面节点计算设置中规范做法只有第一种,与03G101-1第48页节点做法不否,图集中节点做法有三种,第二种与第三种却没有,这是为何?

    墙实际高度

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件里面给定的就是三种呀 你点开看一下。你说的钢筋长度问题,建议你看看是不是跟你的1层墙体定位有关系呀,如果两层都是轴线居中布置,那么是不是和保护层有一定的关系呀。 你说的图集48页我看了,其实软件内置的3中是可以处理48页中的1、2号节点的。至于三号节点你可以想一想在施工中,几乎是不影响长度和重量的,所以软件默认是直上直下的。而且节点中绿色字是可以根据需要修改的。所以图集和软件内置是可行一致的。那个3004你看一下你的设置吧。 前面我已经解释的很清楚了呀,你灵活一些考虑,好好看看我上面的解释,我认为很清楚的呀。

    2010-06-14 18:01:14 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到