H 2023-12-12 17:07:47 | 河北省 安装 | 736查看 5回答
12定额中这个电缆怎么套清单定额,这个是5芯,但是截面积不一样,套哪个?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套5芯 70mm2以下铜芯电力电缆,如无70mm2定额则使用120mm2以下定额
2023-12-12 17:08:45
-
乘系数
首次提交 2023-12-12 17:09:07 最近修改2023-12-12 17:09:20 (修改过1次)
-
铜芯电力电缆敷设 截面≤120mm2 实际电缆芯数(芯):5
2023-12-12 17:09:41
-
电力电缆敷设120mm2以下,换算芯数选择5,主材输入电缆型号调价就行了。电缆截面不一样很正常,地线不用那么粗
首次提交 2023-12-12 17:09:44 最近修改2023-12-12 17:10:42 (修改过1次)
-
套
子目
2023-12-12 17:10:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看