li****@126.COM 2010-06-15 21:51:37 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1797查看 4回答
框架梁中某一跨的钢筋需按照连梁钢筋构造,该如何处理?
图纸中屋面梁WKL3(2)[200*400,A8@100/200,3B16],设计要求其中一跨的钢筋按照LL构造,具体为200*450,A8@100,3B16,3B16,请问该如何处理,谢谢!问题补充:请问高手,我是否可以把框架梁的2跨给拆开画呢?一跨用框架梁来定义,一跨用连梁定义,这与原本2跨为框架梁定义后的钢筋会有多大差别吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸中屋面梁WKL3(2)[200*400,A8@100/200,3B16],设计要求其中一跨的钢筋按照LL构造,具体为200*450,A8@100,3B16,3B16,请问该如何处理? 你好:图纸要求是WKL3(2)[200*400,我们就按图纸要求来定义,定义好后在原位标注里把LL梁的另一跨不同的钢筋输入上去,(连梁应该配置水平筋你用N的腰筋来定义也一样)。汇总后还要改一下连梁的锚固长度最小是600,注意改好后锁上。 请问高手,我是否可以把框架梁的2跨给拆开画呢?一跨用框架梁来定义,一跨用连梁定义,这与原本2跨为框架梁定义后的钢筋会有多大差别吗? 你好:不可分开画的,分开画了会多出两个锚固出来,那样计算的钢筋量会相差太大了。
2010-06-16 07:07:54
-
在梁平法中修改。直接把400改成450就行了。
2010-06-15 21:53:58
-
答:把要求是LL梁配置的梁单独绘制
2010-06-15 22:18:19
-
你可以在那一跨单独设置的 就是在原位标注里面 如果你的这一跨河别的跨没有关系可以分开来画
2010-06-16 00:42:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看