    问题补充:第一个图是设计图纸信息; 第二、三个图是输入的钢筋信息; 第四个图是汇总计算完毕的钢筋计算式。 请问计算式Ceil(2.3*44*14/min(5*14,100))+Ceil(1333/100)+1的含义是什么?层高是2.8m

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:Ceil(2.3*44*14/min(5*14,100))这是计算的暗柱主筋搭接范围内的加密箍筋的计算公式,按主筋直径的五倍加密的。Ceil(1333/100)这是搭接以外的箍筋计算公式。 2.3*44是2.3倍的搭接长度距离,44是搭接的倍数。后边应该还有个14是主筋规格。

    2010-06-16 10:30:50 

  • 利用截面编辑可以直接在截面中去添加箍筋的钢筋信息,可以不在其他箍筋中输入相应的箍筋信息了 Ceil(2.3*44*14/min(5*14,100))+Ceil(1333/100)+1的含义是前面是钢筋搭接区计算的箍筋根数