ca****@126.com 2010-06-16 10:44:49 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 702查看 4回答
箍筋计算
基础梁JZLA1(500*800)A8@200(4)4C16:4C16 梁净长3600 ,与之相交的梁也是500宽 ,箍筋计算公式有两种 : Ceil(310/200)+1 , Ceil(3500/200)+1 后面的那个计算式我看的懂,但前面的那个我怎么也看不懂,好像和支座有关系,但也不应该是310啊,不知道千赢官网首页登录入口软件是在计算的问题补充:还有在基础梁与基础梁相交的地方是个缺口,一般情况下哪里都是有柱的可以弥补,但在基础梁上那个短肢墙柱截面小,不能够完全弥补,这时怎么办了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
310是不是你支座没搞好形成了两跨啊
2010-06-16 21:16:30
-
310的长度根据图纸上的距离看看 就是说他是一个从那到那的距离是310 这个要你看图纸的尺寸
2010-06-16 10:50:05
-
你好! 你说的这种情况,建议你检查一下你画的基础梁的长度是否有问题,是不是超过横向或者纵向的梁或者柱还有一部分的基础梁,所以才会出现两个箍筋的计算公式。 基础梁与基础梁相交的地方的缺口,你可以用菜单栏中的“延伸”功能将纵向的梁延伸到与横向梁相交。
2010-06-16 11:02:45
-
310=(梁端支座宽)--(保护层)--(一个箍筋间距) 310=梁端支座宽--40--200 梁端支座宽=310+40+200=550 支座内箍筋个数计算:从跨内第一个箍筋为起点算起(第一个箍筋距支座距离为50mm)到支座外边缘再减保护层为止 基础梁与基础梁相交地方的缺口不影响计算结果(图形和钢筋都不影响)
2010-06-17 11:58:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看