7z 2023-12-14 20:16:52 | 四川省 安装 | 186查看 2回答
如图所示,因为水流指示器不在改造范围,但是喷淋系统在改造范围,还能计算调试费不?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 131290 被赞: 31564
不能计取
2023-12-14 20:18:18
独行者 铂金专家
答题: 62450 被赞: 46737
也要计算
2023-12-14 22:23:42
建筑物超高增加费
项目在四川,是局部楼层的改造,只在十一层和十二层楼进行装修和安装工程改造,十一层的檐口高度已经超过了20m,请问此项目安装工程是否计算建筑物超高增加费呢?还是说只有两层就不计算建筑物超高增加费?请问有没有依据呢?
弱电智能化系统调试问题
智能化工程中的比如楼宇自控系统、多表远传系统、扩声背景音乐系统、停车场管理系统、安防系统,定额中这些系统下面有分系统调试定额,然后各节说明里又说全系统联调按定额人工费百分之三十计取,请问计算了分系统联调还要计算全系统联调吗?或者说计算了全系统联调就包含分系统联调,不需要计算分系统?或者计算了分系统就不计算全系统联调?
弱电智能化工程中的系统调试