加油鸭 2023-12-15 18:22:21 | 安徽省 安装 | 943查看 5回答
老师引下线要不要+1.25?
2023-12-15 18:24:00 补充
要不要在加0.15了?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
要+1.25(室外埋深)
2023-12-15 18:24:46
-
不需要
需要 *上定额 中规定的损耗
2023-12-15 18:30:59
-
利用柱内钢筋引下不用乘1.039,单独敷设的引下线乘以1.039
引下线的界限到室外地坪以上0.5m,断接卡子以下到埋入土部分的扁钢是接地母线
首次提交 2023-12-15 18:31:30 最近修改2023-12-15 18:35:23 (修改过1次)
-
需要计算的
2023-12-15 19:45:21
-
是的,引至基础底(+1.25)。
2023-12-15 22:14:42