ouran 2010-06-17 09:39:58 | 山东省 安装算量GQI | 2331查看 4回答
关于山东安装采暖工程使用PPR管时的系数问题
根据山东安装定额解释:采暖系统采用PPR管可参照使用给水塑料管热熔项目及期相关规定。暗敷时定额人乘以0.8 采暖工程按照钢管编制的。采用PPR管的时候需要乘以系数么?假如需要乘以系数,管道是暗敷的时候要乘以两个系数,及采用PPR管的系数乘以暗敷系数0.8?问题补充:在定额解释里消耗量定额调整系数一览表中提到:散热器供回水管采用PPR管按给水管相应定额,定额人工乘以0.8。这个0.8的系数和PPR暗敷时的定额人工乘以0.8是同一个系数么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、山东03定额采暖管采用PPR管敷设有补充定额:室内采暖塑料管熔接子目,不需要乘系数; 2、管道暗敷,因定额中的管道支架等部分辅材和敷设用工相应减少,所以才有暗敷乘系数0.8一说。 那个表格中前面是8.8,也就是说这个系数是第八册定额解释第八条的系数。二者是一回事:8.采暖管道如采用PP-R管时,如何套用定额? 答:采暖系统采用PP-R管时,可参照使用给水塑料管热(电)熔项目及其相关规定。其散热器供、回水采用PP-R管沿楼地面暗敷时,也可按给水管暗敷相关规定处理,即定额人工乘以系数0.8,同时按实调整管件及扣座、管卡类材料用量。 这是在定额出版发行时的定额解释,在后期山东已经出了PPR管敷设的补充定额,不需要再按定额解释借用给水塑料管子目。
2010-06-17 09:50:18
-
采暖系统采用PPR管可参照使用给水塑料管热熔项目及期相关规定。暗敷时定额人乘以0.8。
2010-06-17 09:50:41
-
仔细看定额说明。
2010-06-17 10:15:30
-
是指人工乘以0.8系数
2010-06-17 10:21:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看