• 砼隔墙在梁上及楼层下锚固一个固定值该如何处理?

    130厚砼隔墙,层底到梁底那么高,墙的垂直钢筋设计是从梁底上锚300,层底下锚300,隔墙外围都有,并且上面有门窗,请问这种钢筋该如何处理?

    问题补充:用编辑钢筋和单构件输入都较麻烦,因为上面开的有门窗。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 这种钢筋建议你还是手工计算在单构件中输入比较准确和快捷,算量软件中不能很准确的按你的要求设置和处理。

    2010-06-17 15:20:21 

  • 可以按照剪力墙钢筋来编辑输入。在纵筋构造中选择为纵筋锚固。然后选择合适的计算设置和节点。 可选择梁/板上墙插筋节点2;另外与设计不符时,也可汇总计算后再编辑钢筋长度。

    单构件

    2010-06-17 15:42:09 

  • 在编辑钢筋中自己修改计算公式吧

    2010-06-17 15:21:01 

  • 1、在定义构件时在“节点设置”中进行其锚固长度的设置(请见图示); 2、如果已经画好构件,你可以先进行“汇总计算”——点击“编辑钢筋”——选中需要设置的剪力墙构件——在下方的表格中进行钢筋的长度修正——锁定构件,这样就可以了

    编辑钢筋

    2010-06-17 16:30:21 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: