山胜 2010-06-17 16:30:36 | 新疆维吾尔自治区 土建算量GCL2013 | 4126查看 7回答
请问模板超高如何计算,超过多少才计算面积
请问模板超高如何计算?超高多少才计算面积。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于模板超高各地的定额规定不是相同的,我们河北的是超高3.6米的部分计算超高,超高部分的总面积乘以超高米数向上取整。我还看过新疆的是3.6m-4.6m部分乘以1,4.6m-5.6m部分乘以2依次类推算超高面积,而且超高小于0.3m的与下部一个超高合并计算,你应该好好看看你所用定额的说明。
2010-06-17 16:39:59
-
陕西省清单规定,超过3.6米,每超过1米计算计算1个增加层,不足的也计算1个增加层。
2010-06-20 21:11:19
-
层高超过3.6m要计算超高模板,该层模板面积都要计算
2010-06-24 09:25:34
-
各地方的定额规定是不一样的,但有一个办法,你可以试试。软件里内置了本地区的定额规则,所以只要你不更改计算规则,软件会自动考虑,超高量的。你只要按F10查看即可。
2010-06-21 20:47:39
-
当支撑高度超过3.6米开始计算,每超过1米计算一个增加层,不足1米不计算
2010-06-17 16:32:48
-
模板的支撑高度超过3.6米计算模板超高,计算规则你可以参照当地的定额
2010-06-18 15:41:55
-
你用软件画图的话 按图纸的尺寸 把楼层都建立好 软件会自动给你考虑 不会少量
2010-06-20 10:53:39
-
地下负二层,层高3.9m,在剪力墙构建中套用“现浇砼模板 墙支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑”选用代码“CGMBMJ”,计算结果为0,为什么?超出的0.3m应该有数量的呀!
-
地下负二层,层高3.9m,在剪力墙构建中套用“现浇砼模板 墙支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑”选用代码“CGMBMJ”,计算结果为0,为什么?超出的0.3m应该有数量的呀!
-
请问卫生间处的塑钢隔断如何定义属性进行绘图输入计算,且其在装修计算时抹灰或磁砖不计算其面积h
遇到卫生间及厨房处塑钢隔断分隔,如何正确定义其属性进行绘图输入计算,且在计算卫生间及厨房墙面装修时不计算该隔断的装修面积
-
某梁超高14.12M,为什么模板超高面积与梁模板面积基本一致,说明图算中梁超高面积只计算超高1m的模板面积,此理解对吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看