zhongmin1105 2010-06-17 16:50:20 | 广东省 其他专业 | 1219查看 4回答
在GGJ中坡屋面怎么定义斜梁
在GGJ中怎么定义斜梁? 我有朋友跟我说画好斜板后,梁柱会跟随下压。我先输入好了梁的钢筋,梁的标高先设定为坡屋面起坡最高标高,也在起坡处打断了梁,但是画好板后梁、柱并没有随板下压,请问问题出在哪里?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;对于斜板下的构件,需要利用"默认值"时,构件会自动压下去的,如果使用的非缺省值时,构件不会自动压下的,对于梁构件,需要在板的转折点进行打断后,软件自动压下去后,把梁构件进行合并后,进行梁的原位标注操作. 答;我知道你用的钢筋软件10.0,如果是钢筋2009时,斜构件需要利用"平齐板顶"功能进行处理. 答;如果不是随斜板构件斜时的构件,你需要输入相应的值就可以了,如果按据缺省值时,软件会自动压下去的. 答:是的,但梁在斜板构件下时,如果梁没有在板的转折点打断,那么梁是不会随斜板斜的时,直接下降的效果.
2010-06-17 17:10:10
-
如果你的版本是GGJ2009直接通过平齐板底一步就可以实现了
2010-06-17 16:53:51
-
梁处在不同斜板处,必须进行打断处理,柱它是会被板压下来的,你可能看到的是一点柱头,没关系它是按平均值计算。
2010-06-17 16:53:08
-
钢筋软件10.0的是老版本了!现在有2009的钢筋软件,用这新版本的钢筋软件操作很方便!
2010-06-17 16:56:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看