lfwkq1 2010-06-17 23:51:05 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1142查看 4回答
暗梁代连梁,不同范围内箍筋间距不同,软件如何处理
剪力墙结构,-1层门窗洞口上原设计为连梁(墙宽*500,主筋上下各3根螺纹18。箍筋圆钢8@100)。现变更为-1层顶板下所有墙体增设一道暗梁(墙宽*500,主筋上下各3根螺纹18。)用暗梁代替门窗洞口上的连梁,且要求暗梁箍筋:在原连梁范围内箍筋为圆钢8@100;出了原连梁范围外箍筋为圆钢8@200。 在暗梁不同范围内箍筋间距不同,软件如何处理?问题补充:本工程中剪力墙中有的地方没有门窗,也有如上所述用暗梁代连梁,不同范围内箍筋间距不同的问题,用“门窗洞口加筋”功能只能处理有门窗洞口的位置,没有门窗洞口的位置暗梁代连梁箍筋间距不同如何处理?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答“没有门窗洞口的位置暗梁代连梁箍筋间距不同如何处理” 你好! 这种情况是比较难处理的,建议将此部分箍筋间距按暗梁的箍筋间距在绘图输入中设置和绘图,将暗梁代连梁处多出的箍筋,在单构件中输入,这样处理既快捷也准确。
2010-06-18 06:52:17
-
平均间距输入计算。
2010-06-18 06:18:59
-
统计好门窗位置上的箍筋加密数量,然后在单构件中输入。
2010-06-18 06:53:47
-
按一样的箍筋布置,门窗洞口加密的箍筋,计算汇总以后,点编辑钢筋,然后锁定构件,再汇总计算。
2010-06-18 06:19:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看