风 2010-06-18 08:01:11 | 山东省 其他专业 | 1218查看 6回答
室内外给水界限的划分
本工程有一水表间位于室外(封闭,与楼连成一体,位于大山墙)其给水由水表间往外出1.7m绕弯转到楼梯间进入楼上,请问,此管道数于室外,还是室内,为什么
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:本工程有一水表间位于室外(封闭,与楼连成一体,位于大山墙)其给水由水表间往外出1.7m绕弯转到楼梯间进入楼上,管道数于是室内,你可以根据定额的计算规则进行确定,如下: 给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。 (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (1)室内外以出户第一个排水检查井为界。 (2)室外管道与市政管道以室外管道与市政管道碰头井为界。 3.采暖热源管道: (1)室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界。 (2)与工业管道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界。 (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界。 (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章界线,以泵间外墙皮为界。 答:如果有阀门,按阀门为分界线,阀门按室外计算。
2010-06-18 09:29:11
-
按规定给水管道室内外界线以建筑物外墙皮l.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。现在水表间位于室外,其给水由水表间往外出1.7m绕弯转到楼梯间进入楼上,此管道数于室外。
2010-06-18 08:14:14
-
室外1.7米水表间为分界线 属于室内
2010-06-18 08:02:47
-
我认为属于室内的。
2010-06-18 08:26:30
-
这是属于室内的内容。 水表井为界。
2010-06-18 08:21:10
-
应该是出外墙皮1.5m为室外
2010-06-18 10:22:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看