陆地上的鱼 2023-12-22 14:19:48 | 江苏省 安装 | 351查看 2回答
消防喷淋管道试压
消防喷淋管道试压有哪些规范如果设计未明确应该选用哪个规范应用试压和冲洗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个要求的是试验压力
6.2.1当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。希望采纳点赞!
2023-12-22 14:24:19
-
水压试验及冲洗
2023-12-22 14:24:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看