ice 2023-12-22 16:00:08 | 湖北省 土建装饰预算计价软件GCCP计价软件GBQ4.0 | 321查看 2回答
请问一下有综合脚手架,为什么还有剩下的脚手架,套的有问题吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
因为综合脚手架只包含层高3.6m以内的部分 超过3.6m部分需要单项脚手架
2023-12-22 16:01:34
-
没有问题,第一项综合脚手架只算高度3.6以内的,第三项算3.6以上的。现场有独立柱和满堂脚手架,是要另外套价的。你可以看定额,定额有说的明。看项目特征第一项和第三有冲突,综合脚手架已经包含结构和建筑。你要根据图纸和现场来套价才行。
2023-12-22 16:42:49
-
计算了脚手架超高增加费后,20m以下的脚手架还要套综合脚手架吗?
计算了脚手架超高增加费后,20m以下的脚手架还要套综合脚手架吗?地下室与20m以下的脚手架是否统一按综合脚手架考虑乘以地下室与20m以下建筑面积之和?
-
有独立基础的多层建筑,在计算脚手架时,±0以上按综合脚手架算,基础的脚手架怎么算
有独立基础的多层建筑,在计算脚手架时,±0以上按综合脚手架算,那基础柱梁的脚手架怎么算,是合并到综合脚手架算,还是单独计算,或者是不计算,请解答。
-
当主体结构和精装修不是一个单位施工时,是否我的综合脚手架也要按定额子目的80%计?(招标时精装修已放入专业工程暂估价)精装的清单还需要套脚手架吗(原土建清单已有内脚手架、综合脚手架)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看