菜鸟 2023-12-22 16:31:28 | 海南省 土建安装市政水利 | 1542查看 2回答
各位老师,顶管的这个分级是怎么分的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
几个中继间,每加一个中断间加一级。工作坑与接收坑坑之间一个中继间是一级顶进。
13. D5.2管道铺设说明第十条第14款“顶管采用中继间顶进时,安装一个中继间为一级顶进,每增加一个中继间即为增加一级顶进,顶进定额中的人工费与机具费乘以下列系数分级计算……” 该条说明中分级计算该如何理解?
答:说明中的“分级计算”应该理解为按工作井至接收井间的长度(按工程量计算规则第三条的规定计算)整段计算对应顶进分级的人工费、机具费调整系数。如某顶管段采用中继间顶进,共安装了三个中继间,则属三级顶进,从工作井至接收井的长度整段计算人工费、机具费调整系数2.1
首次提交 2023-12-22 16:53:45 最近修改2023-12-22 16:55:19 (修改过1次)
-
顶管工程安全等级与设计工作年限,其中一级,设计工作年限为100年;二级,设计工作年限为50年;具体你可以查下相关标准。
套价按图纸给的等级就可以了,有用请点采纳
2023-12-22 16:58:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看