huihui 2010-06-18 14:14:41 | 河南省 其他专业 | 349查看 6回答
图纸钢筋问题
在板配筋图中,一块单向板的配筋图中只给了短跨方向的底筋,长跨方向底部配筋没画出来,问一下,长跨方向的钢筋是不是可以不计算,图纸说明中也无此项说明,只在图纸底部注写有:图中未注明钢筋为A8-200的字样。 碰到这类问题该如何解决?请教各位!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,这是设计图纸的常规做法。 一般配筋是一样的,为了简写,很多设计单位都是这样标注的。图中未注明钢筋为A8-200。就说明没有配钢筋的地方就是按照这个。 如果连《图中未注明钢筋为A8-200》,这句话也没有的话。你如果是打预算就 按照常规打上去先,钢筋肯定是有的。但是对于施工的话,如果没有,肯定会要求设计单位出设计变更的。
2010-06-18 15:30:36
-
长跨方向底部配筋没画出来,问一下,长跨方向的钢筋是要计算,图纸说明中也无此项说明,就按图中未注明钢筋为A8-200的计算。
2010-06-18 14:16:19
-
长跨方向底部配筋没画出来 就是“图纸底部注写有:图中未注明钢筋为A8-200的字样”这个就是!
2010-06-18 14:22:39
-
长跨方向的钢筋必须计算,就按图纸底部注写“未注明钢筋为A8-200的字样”中的A8-200计算
2010-06-18 14:26:35
-
你好:长跨方向的底筋肯定是要计算的,不过可不是你图纸上说明的个钢筋,应该是分布筋,你的图纸说的是未注明时,未注明就是画好了,没有标明配筋的那种。再看一下说明里有没有关于分布筋的要求。单向板用分布筋比较合理。
2010-06-18 14:27:56
-
长向钢筋应按照A8-200施工
2010-06-18 14:30:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看