花花 2023-12-26 18:04:09 | 广东省 安装招投标安装算量GQI | 1630查看 3回答
压力开关启泵线/流量开关启泵线等是否需要连接到消控室
压力开关启泵线/流量开关启泵线/风机连锁线:WDZBN-KVV-2*1.5mm2 是否需要连接到消控室
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要
2023-12-26 18:06:18
-
压力开关启泵线、流量开关启泵线;不需要。(到消控室的是消防泵直启线)
风机连锁线;需要。
2023-12-26 18:38:33
-
压力开关启泵线和流量开关启泵线,连接到消防泵控制柜即可,你在控制柜的系统图也会看到这两根线
风机连锁线,你说的应该是防火阀与风机控制柜的连锁线,防火阀关闭后连锁关闭风机,这个是连接到风机控制箱的
只有直启线连接到消控室
2023-12-27 09:13:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看