坚持不懈 2010-06-19 09:44:55 | 河北省 安装算量GQI | 3964查看 2回答
各位,变电所里的低压柜之间用电缆连接还是母线连接?
None
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳变电所的低压柜一般都是成排安装座在地沟上面,是通过柜顶的母线排连接。 TMY-3*(100*8)+(80*6.3)这是什么母线啊,还有两排低压柜之间还要用母线连接吗? TMY指的是铜硬母线,100*8/80*6.3是铜排截面尺寸,这是三根100*8的火线,一根80*6.3的零线。两排低压柜之间是否要用母线连接,要看系统图中这两排柜子是不是有联系。一切按图纸,图纸怎么设计就怎么做。 您是在哪找的呢我在05-1上没找到呢? 05-1是什么?我以前是做施工管理的,自然知道。
2010-06-19 09:50:03
-
变电所里的低压柜之间用电缆连接还是母线连接 答:变电所里的低压柜之间用电缆连接
2010-06-19 09:50:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看