gwmickey 2010-06-19 11:16:24 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 706查看 4回答
软件中条形基础侧面抹灰工程量不对
1、在用条形基础定义砖基础时,侧面积的宏变量包含了底部的工程量,因此砖基础侧面抹灰工程量就不准确了,请教此处如何处理。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砖基础不用抹灰的,如果抹灰的话,用工程量代码里的墙的面积代码乘以2面或者长度代码乘以高度再乘以2面来计算 顶面的防潮层用墙的长度代码乘以墙的宽度 那只有再在工程量代码后面减去柱的顺墙反向的长度乘以柱个数 比如防潮层工程量代码-300mm*12个柱
2010-06-20 05:44:47
-
一般条形基础一般不用抹灰的,除非设计特别要求。防潮层直接用砖条基体积除面积得出长度*砖墙厚度。
2010-06-19 11:17:44
-
你把多余的扣减掉就行了,不过我建议画砖基础最好按砌体构件画,把墙建成异形构件,或者分层画。
2010-06-19 11:28:39
-
用表格输入也是好办法.会省时间的.
2010-06-23 05:01:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看