深邃海 2010-06-19 14:17:25 | 广东省 土建算量GCL2013 | 472查看 4回答
图形算量2008中计算墙面抹灰的问题
在计算墙面抹灰时,软件计算时有个“扣柱”。如下面,算电梯井时,右下角那段墙计算抹灰时“扣柱”0.9m2, 1.我想问这0.9m2扣掉的是哪部分的面积。 2.计算式前段0.6*3中的0.6m为墙净长,也就是说这一面墙的面积被多扣了0.9m2,如何才能不扣掉那个柱的面积。问题补充:我套做法时选的是,墙面抹灰(不分材质)这项,应该软件统计时是要全部统计上去的。问题现在是个别地方会有“扣柱”的现像,图中电梯井是个典型。大部分地方没有扣柱的问题。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在计算规则中修改一下。可以不扣柱。在这一个房间,点中,修改计算规则。
2010-06-19 14:28:18
-
调整一下计算规则。
2010-06-25 10:59:43
-
可以看一下计算规则和套的定额,软件根据不同的定额有对应的规则
2010-06-19 14:26:35
-
应该是四个柱都扣的。 套做法时,墙面要按墙面+柱面+梁面来算实际墙面抹灰量。
2010-06-19 15:21:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看