xiamingxin 2010-06-19 16:35:31 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 576查看 4回答
钢筋混凝土楼梯柱
我有一个工程是框架结构,在抽钢筋时、时,我把楼梯柱都按构造柱画在了图上(楼梯柱特别多),后来觉得不是很对, 就把计算设置里的第八条,是否属于砖混结构调成了是,请问这样做对吗?应该怎么处理楼梯柱呢?具体的他算不算是框架呢?请高手指点。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳楼梯柱应该按照框架柱来设置,你这样做把简单的东西弄复杂了!
2010-06-20 08:32:34
-
把楼梯柱都按构造柱画在了图上,做法是对的。只是不会那么多,一个梯间2个,而且是半层楼高(第一个休息平台的高度)。应该算为构造柱。图纸上标注时四个吗?要看准。构造柱一般是植筋。
2010-06-19 16:55:47
-
需要根据构造柱的施工方式来确定。如果是先于砌体结构施工的,则按框架柱来设置。如果是在墙后施工的,可以按构造柱来设置。
2010-06-19 16:58:26
-
你好;做法不对...应该按框架柱设置
2010-06-19 16:45:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看