• 求教各位老师

    消防水池

    图中标注1位消防水池进水管:

    1、为什么进水管分了两根支管补水,均为DN100,是因为水池补水时长的原因才这么设计的吗,或者因为其他原因

    2、标注3中DN15的浮球阀进水管是跟标注2的100X型液压水位控制阀联动的吧,为什么这么设计

    麻烦老师了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题一:不在安装算量考虑范围内,图纸怎么画,就怎么算,一切以图纸为依据,有疑问可通过图纸会审或答疑询问设计

    问题二:是联动的,给你看图片就可理解支管