lily 2010-06-20 16:37:50 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 6427查看 7回答
桩承台与柱的连接
桩承台与柱的交接部位计算柱还是承台?若是计算柱,那柱嵌入承台里的箍筋怎么计算?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:桩承台与柱的交接部位计算时是按两者的分界线算,下边算桩上边算柱子,柱子是锚入到桩里的,插筋的长度如果图纸没有特殊要求软件会按规范(平法)要求算的,箍筋是按500的间距且不少于两根的外箍算到柱子里的。
2010-06-20 17:04:37
-
柱嵌入承台里的箍筋软件会自动按2根计算。如果和实际不符可以在计算设置里设置基础箍筋根数
2010-06-20 16:42:51
-
桩承台与柱的交接部位计算柱还是承台?若是计算柱,那柱嵌入承台里的箍筋怎么计算? 按照承台上表面分界,下面为承台,上面为柱。柱纵筋在承台内的插筋构造以及箍筋软件会计算到柱子中去的
2010-06-20 16:55:34
-
以承台的上表面为界,下面为承台,上面为柱。 基础与柱的分界是以变截面的位置。 将首层的柱复制到基础层,则在基础的柱会自动计算柱在基础内的插筋和在基础内用于固定柱纵筋的外圈箍筋。通常是2根。也可以根据需要自行设置根数。
2010-06-20 17:06:32
-
桩承台与柱的交接部位计算柱还是承台?若是计算柱,那柱嵌入承台里的箍筋怎么计算? 答;桩承台与柱交接况位计算为承台的钢筋,对于柱嵌入承台里的箍筋在计算规则中进行设置,计算工程量时,相交的部分计算桩承台,柱构件从承台顶开始计算相应的工程量.
2010-06-20 19:09:04
-
平板式承台,柱箍筋只有2只,如果是下卧梁筏板基础,卧梁部位的柱钢筋箍筋也要按加密处理,而筏板处设2只
2010-06-21 09:38:03
-
回答“桩承台与柱的交接部位计算柱还是承台?若是计算柱,那柱嵌入承台里的箍筋怎么计算?" 你好! 桩承台与柱交接部位,柱插筋还是按柱计算,柱插筋的箍筋也是按柱箍筋计算的; 桩承台的钢筋是指图纸设计承台部分的钢筋,不包括柱插筋及其箍筋; 嵌入承台的箍筋还是按柱箍筋计算的。
2010-06-27 14:22:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看