realfox@126.com 2010-06-20 22:22:53 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 651查看 10回答
板洞口和剪力墙中洞口处钢筋怎么弄
板中和剪力墙中洞口开口处的加强筋怎么在软件GGJ2009中进行处理计算
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:板中的加筋最快的方法是在单构件里分别加上所有相同的洞口加筋,也可以汇总后在板的编辑钢筋里加上去。墙洞的加筋可以在定义洞口时,输入洞口加筋,然后再把定义好的洞口布置到墙上去。软件就会自动计算了。
2010-06-20 22:32:58
-
板中和剪力墙中洞口开口处的加强筋怎么在软件GGJ2009中进行处理计算 答:直接在板洞和墙洞口在定义构件时,按图纸输入钢筋信息,见下图
2010-06-20 22:33:00
-
发图让您看一下
2010-06-20 22:39:14
-
定义板洞或墙洞,在其属性里就有加强筋的信息输入。 还可以在编辑钢筋里手动输入加强筋信息
2010-06-20 22:43:21
-
直接在单构件输入里的“单构件管理”中输入
2010-06-20 22:47:28
-
在墙洞或板洞构件中有洞口加筋一栏,可以在里面直接输入钢筋信息即可。
2010-06-21 07:43:11
-
你可以在此输入
2010-06-20 22:32:36
-
你可以直接在单构件内输入就可以了 建立一个其它构建修改好名称 编辑钢筋就可以了 根数要对
2010-06-20 22:33:24
-
板中和剪力墙中洞口开口处的加强筋怎么在软件GGJ2009中进行处理计算。 板中和剪力墙中洞口开口处的加强筋在软件GGJ2009中进行处理计算的方法是:在定义板中和剪力墙中洞口时,直接在“属性编辑”中的“洞口每侧加强筋”、“斜加筋”、“其它钢筋”栏内根据施工图纸的标注选择相应的“栏”输入即可。定义好后按照图纸的标注位置画上并计算汇总,就把板中和剪力墙中洞口开口处的加强筋计算出来了。
2010-06-21 05:19:29
-
直接用洞口加筋做
2010-06-20 23:40:54
-
外墙(无梁处)及楼、电梯洞口周边剪力墙在楼层标高处设暗梁——是只在电梯剪力墙门洞的上方有暗梁吗?
图纸说明中,有一条:外墙(无梁处)及楼、电梯洞口周边剪力墙在楼层标高处设暗梁 我的理解是在电梯剪力墙门洞的上方有暗梁,施工方认为在电梯、楼梯四周,只要有剪力墙的地方都有暗梁。 请问哪种理解正确?
-
外墙(无梁处)及楼、电梯洞口周边剪力墙在楼层标高处设暗梁——是只在电梯剪力墙门洞的上方有暗梁吗?
图纸说明中,有一条:外墙(无梁处)及楼、电梯洞口周边剪力墙在楼层标高处设暗梁 我的理解是在电梯剪力墙门洞的上方有暗梁,施工方认为在电梯、楼梯四周,只要有剪力墙的地方都有暗梁。 请问哪种理解正确?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看