li****@163.COM 2010-06-21 08:02:29 | 山东省 其他专业 | 1501查看 6回答
山东消耗量什么时候记取超高费
山东消耗量定额什么时候记取超高费?是不是20米内部用计取,超过20米高厚采记取?还有人工降效什么时候记取,如何计算? 再有就是什么是立挂式安全网与密目网垂直封闭各是什么,如何区别?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度3.6m内编制的,超过3.6m时,超过部分程量按超高的项目计算。 超过20米高的 计取人工、机械超高降效费用 和超高加压水泵台班
2010-06-21 14:30:14
-
单层建筑物檐高>20m、高层建筑物大于6层,均应按超高部分的建筑面积计算超高施工增加费。 建筑物超高施工增加费是指单层建筑物檐高>20m、多层建筑物大于6层的人工、机械降效、施工电梯使用费、安全措施增加费、通讯联络、建筑垃圾清理及排污费、高层加压水泵的台班费。 计算方法按超过部分建筑面积记取
2010-06-21 08:21:16
-
山东消耗量定额超过20米高厚采记取人工机械超高降效费用,以分部分项工程造价为取费基数乘以相应的降效系数计算。 立挂式安全网是指垂直方向的围护,密目网垂直封闭是指垂直方向的封闭围护,一个是封闭的一个是不封闭的,要求不一样
2010-06-21 08:29:57
-
山东消耗量定额什么时候记取超高费?---20米内不用计取,超过20米高后才计取。超高降效系数就包含了人工降效。 密目网垂直封闭----就不要立挂式安全网了,需要水平安全网。
2010-06-21 08:22:13
-
超过20m计算超高费,但模板按照层高超过3.6m计算超高费
2010-06-21 11:15:58
-
回答”山东消耗量定额什么时候记取超高费?是不是20米内部用计取,超过20米高厚采记取?还有人工降效什么时候记取,如何计算? 再有就是什么是立挂式安全网与密目网垂直封闭各是什么,如何区别?“ 山东省消耗量定额规定20米以内的工程部计取超高降效费,超过20米后才可以计算超高降效费用。 超高降效是指人工、机械的降效,是按超高部分工程中所用人工、机械的一定比例计取超高降效费用的。 立挂式安全网一般是指我们通常见到的脚手架上水平设置的兜网,垂直封闭密目网是指脚手架立面的绿色安全网;密目网的垂直封闭是指脚手架周围全部用密目网封闭起来。
2010-06-27 14:32:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看