wbgld 2010-06-21 10:17:22 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 3795查看 5回答
11.9d是怎么来的,请高手指导一下.
箍筋弯钩中的11.9d在千赢官网首页登录入口算量软件中经常用到,但我不懂, 我这样理解:因软件是以03g101图集为基础,暂且不论图集与规范有无出入,那么10d指平直部分,但还有个75mm值被忽略了,再有135度弯弧部分也不是1.9d----弯弧直径为4d; 按钢筋中心线计算:则弧长为4.5d*3.14/360*135-2d-d=2.301437603d; 不等于1.9d问题补充:不理解箍筋弯钩11.9d的继续: 千赢官网首页登录入口钢筋抽样软件-计算设置-框架梁-19-箍筋弯钩角度选项的提示信息中注明:”来源03G101-1第35页”. 该页注明了在135度弯钩中的D (弯弧直径?)是4d(钢筋直径). 则: 一、 按钢筋外皮计算: (弯弧直径+钢筋直径×2) ×π÷360×135-弯弧半径所占的水平长度-弯弧外包钢筋直径所占的水平长度 即: (D+d×2) ×π÷360×135-D/2-d =(4d+2d) ×3.14÷360×135-2d-d =4.06858……d
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我们软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,下面我们推导一下1.9D这个量度差值的来历: 按照外皮计算的结果是1000+300;如果按照中心线计算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,这里D取的是规范规定的最小半径2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87d≈1.9d。10d+1.9d=11.9d。
2010-06-21 10:23:29
-
答;弯勾计算如下图所示:
2010-06-21 10:26:04
-
2*2.5d(半径)*3.14/360*135-4d=1.8875=1.9d 2.5d=(4d+1d)/2=2.5d
2010-06-21 10:38:07
-
1000+300是怎么来的 这个量度差是不是按中心线算得 D/2+d/2 跟原公式加8d不符
2010-06-21 12:21:39
-
你好,【弯钩增加长度】=【量度差值】+【平直段长度】(即所说的11.9d=1.9d+10d)。 1、平直段长度在规范和平法中都能查询到,并且内容是一致的,这个就不多介绍了(另外有个75mm的条件)。 2、量度差值,主要取决于弯折角度、弯弧内直径D、被弯钢筋直径d三个条件,常说的1.9d只是在D=2.5d的条件下推导出来的其中一个量度差值,这个数不是一成不变的,也就是说任何时候都取1.9d是错误的。 3、量度差值的推导过程见下附图,当D=2.5d时,结果为1.9d(注:这是最常用的推导例子,但是很多人并不懂规范的具体要求,直接就用1.9d了)。 问:来源03G101-1第35页,该页注明了在135度弯钩中的D (弯弧直径?)是4d(钢筋直径),而不是2.5d。 答:这个你有些误解了,G101-1第35页的(a)、(b)、(c)说的是【机械锚固】的构造(D=4d出自其中的a),也就是说机械锚固的弯弧直径是D=4d,机械锚固针对的是纵筋而不是箍筋。软件指明35页,是指角度(注意重点是说“角度”的出处)参照【箍筋和拉筋弯钩构造】。如果说平法有要求D=4d的地方,不在这里,而在06G901-1第1-5页的6.1条。另外,量度差值取1.9d只是基本推导得出的一个数值,并不是任何时候都正确的,预算者应根据实际情况选择对应的量度差值。
2010-06-22 09:00:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看