• 端柱可以算作是暗柱的一种吗?

    端柱可以算作是暗柱的一种吗? 那么在画端柱的时候 还要用墙补上吗?(在千赢官网首页登录入口中 端柱是和暗柱在一个目录下的)那么端柱是要算柱子还是剪力墙那
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    端柱和暗柱一样都是对砼墙起加强作用,但二者是有区别的,在算量时暗柱是不计算工程量的,而是包含在墙里的,端柱不能算到墙里,应单独计算。 端柱要按柱子单独计算 端柱在哪里画不重要,只要是套做法的时候单独套出来即可。所以你可以在柱子里面做,也可以在暗柱里面做的

    2010-06-21 14:03:47 

  • 端柱也算是暗柱的其中一种,建议看看03G101图集介绍,应该要的,墙水平钢筋要延伸到端部,是的

    2010-06-21 13:53:20 

  • 你好! 与墙同宽的暗柱是需要将墙画上,然后设置暗柱的。 如果是宽度大于墙厚的,可以按端柱单独绘制的。 在钢筋导入图形中时 ,暗柱是不导入的; 与墙面厚度相同的暗柱应该按墙计算相应的砼等工程量;端柱截面尺寸大于墙面厚度的,应该按柱来计算相应的砼等工程量,墙算到端柱的边;

    2010-06-21 13:59:13 

  • 你好:不要画上吧,端柱比墙宽呀,端柱按框架柱子的要求做吧。

    2010-06-21 14:03:24 