甲乙丙丁 2024-01-04 12:49:28 | 重庆市 安装概算预算结算计价软件GCCP | 1877查看 3回答
给排水与市政分界线
1、通用安装给排水定额中管道界限划分为:室内外排水管道以出户第一个排水检查井为界。2、通用安装给排水定额中定额与市政管网的界限划分:室外排水管道以与市政管道碰头井为界。 想麻烦问下 ,问1、小区内单体楼栋出室外第一个井后至红线处的雨污水管网及强弱电管道、井等 应该套市政还是室外定额呢? 问2、碰头井是哪个位置呢?是出户第一个井还是红线处的井? 问3,有没有具体的分界文件出处呢 重庆18定额
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、是安装室外定额
2、碰头井是红线处的井
3,具体的分界文件出处查定额说明
首次提交 2024-01-04 12:53:09 最近修改2024-01-04 14:08:50 (修改过1次)
-
具体范围还有根据施工界限确定
2024-01-04 14:24:04
-
室外工程,也还是安装工程。第一个井只是室内工程与室外工程的分界线。
安装工程与市政工程的分界线是建筑红线。
即;小区内的室外工程在建筑红线内,属于安装工程。建筑红线外,才属于市政工程。
首次提交 2024-01-04 14:32:31 最近修改2024-01-04 14:34:41 (修改过2次)