xk9255 2010-06-21 14:31:21 | 甘肃省 其他专业 | 444查看 3回答
钢筋10.0中剪力墙端柱、连梁问题
请问各位老师: 1,在钢筋10.0中画剪力墙端柱,图纸中给出的端柱截面形式在软件中的参数化截面形式中找不到,不存在怎么办? 2,在钢筋10.0中画剪力墙连梁,图纸中给出一个梁顶面标高高差:-0.800,这具体表示什么意思啊?03G101中说的我看不明白 麻烦各位老师指点一下,谢谢啦
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有参数化的暗柱你通过编辑异形暗柱来建立,-0.8的意思是梁顶标高比当前楼层顶标高低0.8m
2010-06-21 14:32:59
-
1,在钢筋10.0中画剪力墙端柱,图纸中给出的端柱截面形式在软件中的参数化截面形式中找不到,不存在怎么办? 可以用异性柱来自己画 2,在钢筋10.0中画剪力墙连梁,图纸中给出一个梁顶面标高高差:-0.800,这具体表示什么意思啊?03G101中说的我看不明白 就是连梁顶距离本层顶标高的高度
2010-06-21 14:33:58
-
1,在钢筋10.0中画剪力墙端柱,图纸 中给出的端柱截面形式在软件中的参数化截面形式中找不到,不存在怎么办? 这样的利用异形柱自己编辑截面和钢筋处理 2,在钢筋10.0中画剪力墙连梁,图纸中给出一个梁顶面标高高差:-0.800,这具体表示什么意思啊?03G101中说的我看不明白 这个是说比本层的顶标高底0.8米
2010-06-21 14:40:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看