ya****@163.com 2010-06-21 22:31:39 | 广东省 其他专业 | 515查看 6回答
关于梁输入问题。
假如一道梁有两跨。集中标注中通长筋为:2B25。 在梁第一跨左支座原位标注为4B25,右支座为3B25。 那么我在软件里输入了左右支座为4B25和3B25。那么再输入通长筋为2B25,那么软件会算出通长筋2B25,然后再算左右支座的4B25和3B25,那么就多算了左右支座处的1/3的2B25。这样我觉得是重复计算了。 那么我们在软件里还要输入通长钢筋吗·?问题补充:麻烦回答下,最好举个例子附几张图。感激不尽了。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
通常筋是集中标注里输入的。软件是按03G101计算规则计算的。与你实际施工不符合可以在钢筋编辑里修改锁定
2010-06-21 22:38:14
-
发一个给看一下;
2010-06-21 22:47:27
-
你就按图示输入即可,原位标注中的支座筋中已经包含了集中标注中输入的通长筋,如图,通长筋为2根,左支座筋2根(4-2),右支座筋1根(3-2)
2010-06-21 23:02:11
-
软件的计算结果是正确的,它是按图集要求计算。
2010-06-21 22:38:12
-
通长钢筋是在集中标注中输入的。左右支座处的钢筋称之为支座负筋。第一排按梁净跨度的1/3计算,第二排按梁净跨度的1/4计算,这是03G101-1图集规定的。在用平法图表示的时候,支座处的钢筋是总数,包含集中标注的上部通常筋,3B25表示支座负筋为1根B25
2010-06-22 07:45:46
-
集中标注在建立构件时已经输入过了 在输原为标注的时候就不用在输入了 只要把支座筋输入就行了
2010-06-22 18:14:34