• 柱筋锚入桩内问题?

    现在有一个工程,桩承台顶标高是-2.4,下面是桩,我在2009里是这样绘制的,我把桩用单构件输入,只是把桩承台用绘图输入设置。图纸上要求,柱和墙钢筋要锚入桩内la。这样设置计算后,发现其柱钢筋并没有计算锚入部分,请问如何解决?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,我们在处理这种节点时要注意,两点,一是你节点要选择正确,而是要有柱子要伸入到支座内部时,柱子才会计算插筋,并按你设置的节点计算。如果你可以用柱子在基础内的节点6来设置,输入锚固长度和+承台高度。就可以达到你要的计算结果, 是的剪力墙也可以采用类似的办法来处理,至于你说的 想修改柱在基础或者桩箍筋数量,你可以选择柱后在属性中的计算设置中修改,输入个数,如果是各个柱在基础中的箍筋数不一致,就要在图元中的属性一个一个单独修改

    2010-06-22 07:54:20 

  • 首先 ,注意标高 在工程设置中进行更改

    2010-06-24 09:48:02 

  • 现在有一个工程,桩承台顶标高是-2.4,下面是桩,我在2009里是这样绘制的,我把桩用单构件输入,只是把桩承台用绘图输入设置。图纸上要求,柱和墙钢筋要锚入桩内la。这样设置计算后,发现其柱钢筋并没有计算锚入部分,请问如何解决? 这种情况可以在定义墙钢筋时,在“编辑属性”中点开“其它属性”,在“其它钢筋”栏内输入墙钢筋要锚入桩内la的长度。“柱”可以在“计算设置”中在“基础插筋弯折长度”设置栏内选择大的弯折长度公式,用大的弯折长度代替锚入桩内la的长度。或是直接的“单构件”中输入这部分长度,在单位构件中计算解决。

    2010-06-22 06:12:39 

  • 回答“现在有一个工程,桩承台顶标高是-2.4,下面是桩,我在2009里是这样绘制的,我把桩用单构件输入,只是把桩承台用绘图输入设置。图纸上要求,柱和墙钢筋要锚入桩内la。这样设置计算后,发现其柱钢筋并没有计算锚入部分,请问如何解决?” 你好! 你可以再画桩,在桩的属性设置时,将所有钢筋都不设置;这样就可以了。 你试试。

    2010-06-22 07:46:07 

  • 如果画了桩承台柱钢筋只锚入桩承台中,如果要锚入桩中在没有承台情况下且画了桩可以计算锚入其他情况不能自动计算。你说的意思应该是柱的纵筋穿过桩承台锚入桩中这个可以自己在柱的编辑钢筋中修改长度计算公式。

    2010-06-22 08:03:43 

  • 在绘图区需要绘制桩,其钢筋信息在单构件中输入,这样以桩为支座的基础梁等就不会没有锚固长度了

    2010-06-22 08:16:03 

  • 答;第一,你需要把柱构件的底标高改为"基础底标高",也就指的是桩承台的底标高. 第二,设置柱构件的计算设置中的节点设置.如下图; 第三,重新汇总计算,编辑钢筋查看. 答;在实际施工中没有这样的做法,可能是图纸设计有误.