请问:锅炉排污扩容器执行疏水扩容器子目是否合适?
老师好:我是新疆的,先谢谢您,请您将以下几个问题帮我答复一下:
1、DN900的工艺管线安装,电弧焊与埋弧自动焊套哪个子目合适?
2、锅炉的排污扩容器执行疏水扩容器子目是否合适?
3、反冲洗卧式除污器DN200的执行DN200的闸阀安装子目是否合适?
4、设备、管线安装时搭设的临时支架是否计费?
5、管线为新购的,除锈按微锈计价合理?
6、管线聚氨酯保温,材料为甲供,在计算管口补口补伤时,将管口所占的体积量(主材价)扣减是否合理?
7、管沟比较深,接近6米深,塌方严重,在沟壁做支护措施,使用钢板、槽钢、钢管对沟壁进行维护,执行建筑定额中
“打桩机拔钢板桩 桩长在6m以内 一级土”计算防护费用,所用主材按30%这就,是否合适?
8、土方施工时,单体、系统配套不可能同时开挖,存在大型机械进出场来回好几次,这样的情况该如何计算此费用?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、DN900的工艺管线安装,电弧焊与埋弧自动焊套
2、锅炉的排污扩容器执行疏水扩容器子目是合适
3、反冲洗卧式除污器DN200的执行DN200的闸阀安装子目是合适
4、设备、管线安装时搭设的临时支架不需要计费
5、管线为新购的,除锈按微锈计价合理
6、管线聚氨酯保温,材料为甲供,在计算管口补口补伤时,将管口所占的体积量(主材价)扣减是不合理
7、管沟比较深,接近6米深,塌方严重,在沟壁做支护措施,使用钢板、槽钢、钢管对沟壁进行维护,执行建筑定额中
“打桩机拔钢板桩 桩长在6m以内 一级土”计算防护费用,所用主材按30%这就,是合适,需要 有相应 的支护方案报甲方批准
8、土方施工时,单体、系统配套不可能同时开挖,存在大型机械进出场来回好几次,这样的情况需要 有相应 的施工方案报甲方批准