• 机械连接与箍筋弯钩

    白老师好,03G101-1第35页中的 a\\ b 节点指明了钢筋机械连接的样式,而箍筋的弯钩完全等同于其a节点样式,那么有什么规定箍筋的这个做法不是机械连接吗?或a节点不包括箍筋弯钩呢?而因此弯弧直径不能按其标注的4d值呢?

    问题补充:还在柱筋长度设置中,往往按照设计混凝土保护层设定后,柱筋的底部和顶部钢筋就与底部或顶部的水平钢筋重叠,梁筋也有类似.

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好, 1、【机械锚固】是指纵向钢筋在锚固时受到支座条件限制时,导致无法满足规范要求的最小锚固条件,而采取的一种“纵筋端部加强”的措施。如梁的纵筋锚固到宽度只有100mm柱支座内(当然这只是夸张的假设),那么纵筋平直段恐怕无法满足0.4Lae的要求,那么只有在梁纵筋端部采取这种机械锚固的加强措施才能解决这种限制问题。所以说,机械锚固是针对纵筋的,要求D=4d正是为了防止因为弯弧直径过小而导致被弯曲的钢筋出现断裂(纵筋直径一般较大)。机械锚固出自《混凝土结构设计规范》第9.3.2条(下附图1),平法图集有这个构造只是“不得不顺承”《规范》的要求。 2、你说的很对,在现场操作上来看,弯曲纵筋和弯曲箍筋没有什么区别。但是对于规范的要求还是要区别对待,因为在规范的内容来看,二者各有各的出处。箍筋弯弧直径的要求,可以参看GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.3.1条的要求(下附图2)。

    保护层

    混凝土保护层

    2010-06-22 12:50:35 