fei 2010-06-22 20:59:46 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 837查看 5回答
暗柱纵筋计算式问题
根据平法03G101-1,49页,约束边缘构件纵向钢筋连接构造暗柱的属相钢筋,除了顶层和基础层外都应等于结构层高。可是软件上暗柱纵筋的计算式是:层高-本层的露出长度-节点高+锚固,请问这是为什么?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答;根据平法03G101-1,49页,约束边缘构件纵向钢筋连接构造暗柱的属相钢筋,除了顶层和基础层外都应等于结构层高。可是软件上暗柱纵筋的计算式是:层高-本层的露出长度-节点高+锚固,如下图:
2010-06-22 21:06:40
-
当你的暗柱上下截面变化或钢筋根数发生变化以及直径变化都可能按照层高-本层的露出长度-节点高+锚固计算的,具体还要看形式
2010-06-22 21:02:11
-
因为你未画上层柱,软件默认你已封顶。将上层柱画完后当前层墙柱计算才是正确的。
2010-06-22 21:08:39
-
把全部楼层画完 你在看钢筋 钢筋煤层要预留 所以会有露出长度
2010-06-23 07:21:06
-
有两种可能, 第一:你的这个暗柱在上一层没有该暗柱了或钢筋变化了, 第二:你的暗柱是顶层暗柱或未画上层结构
2010-06-23 08:13:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看