• 接线箱与接线盒的区别

    我们的清单中,明装消防端子箱后的接线盒200*200漏项,我如何套清单项,合理的要到这个盒子的费用?

    问题补充:我们现在需要与业主依据施工图纸重新核对工程量,原标底未体现这部分的工程量,我现在需要补充上,把这部分的钱算在管道里,还是套一个接线箱的清单合适

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    盒和箱的区别于主要在于一个小一个大,该用盒还是该用箱,主要看所附属的管道内穿的是什么,比如管内穿的是大于10MM2电缆,这是如果用盒子就不行了,如果是小于10MM2线,且根数较少,就可以用盒子。配电箱后备盒一般是200*200箱子,或者稍大一点箱子,如250*250。。。。。。,你如果是漏项,就得和甲方协商,如协商成功,那就要重新组价,并让甲方签字,在结算是作为依据即可。

    2010-06-27 09:30:37 

  • 200*200应该套接线箱,

    2010-06-24 20:36:34 

  • 【穿线盒】:线路管线敷设长度超过一定限度,或线路分歧,或转弯多,整根管不便穿线,中间增设的盒子叫穿线盒,内部电线不连接设备器件; 【接线盒】:用来连接管线与设备、器件,或明暗管线过渡、刚性柔性过渡; 【接线箱】:配电、用电设备与外部线路连接处,箱体作为保护,内部一般设有接线端子、端子排,或者无端子但有开关器件的连接端,这个连接是可拆卸的;

    2010-06-22 21:17:45 

  • 接线盒和接线箱的区别主要在于从他们的规格大小来进行区分: 1. 凡是H75 . H86 .H146型的均算接线盒。主要用于管线超长. 管线分支.管线的拐弯多时增加设置的穿线过线接线盒;灯具 .开关.插座. 弱电的终端底盒等。 2. 接线箱(也叫分接线箱),凡是其规格宽度在200MM以上的都属于接线箱的范围。

    2010-06-23 09:04:12 

  • 接线箱与接线盒的区别 答:接线盒与接线箱最简单的区别就是一个是盒,一个是箱。周长是不一样的。 我们的清单中,明装消防端子箱后的接线盒200*200漏项,我如何套清单项,合理的要到这个盒子的费用? 答:一般的接线盒在管道敷设后面

    2010-06-23 09:50:10 

  • 漏项是什么概念? 你们已经中标了,单价固定了,正在结算?还是施工?还是图纸会审阶段?还是@@@@@@,不同的阶段有不同的处理方法。你现在的问题不具备详细回答的要素。

    2010-06-23 09:24:19 