pkkyou 2010-06-23 10:26:29 | 广东省 其他专业 | 655查看 7回答
板钢筋的问题
板图上面说明讲到:除注明外面筋为双向通长F8 底筋为双向通长F8 1、图纸上面有些板标了底筋,并且有支座负筋,请问这样的板还需要布置面筋为双向F8吗? 2、图纸上面有些板标了底筋,没有支座负筋,请问这样的板还需要布置面筋为双向F8吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你首先要看好你的图纸要求,我遇到过很多图纸,标注的负筋为另加的钢筋,要是这样的话,那就都要布置面筋了.
2010-06-27 07:50:22
-
不是满布置负筋要布置分布钢筋 满布置的负筋不用布置分布钢筋
2010-06-26 15:32:54
-
1、图纸上面有些板标了底筋,并且有支座负筋,请问这样的板还需要布置面筋为双向F8吗? 答:如果只标注了底筋,并且有支座负筋,则不需要布置面筋。因为有有面筋的情况下,是不需要再布置负筋。 2、图纸上面有些板标了底筋,没有支座负筋,请问这样的板还需要布置面筋为双向F8吗? 答:需要布置面筋。
2010-06-23 14:20:28
-
你说的不太清楚,图纸标上了负筋,也有再设双向筋的情况。
2010-06-23 22:36:17
-
没有标注的面筋和底筋都应该按F8来布置. 有标注底筋的和面筋的按标注来处理.标面筋的,面筋F8不用标了,同样标底筋的,底筋F8不标了.即无论面筋还是底筋只标注一次. 有无支座不影响.
2010-06-26 05:12:06
-
1、有支座负筋的地方就没有面筋了吧 2、没有支座负筋除注明外那就是有双向面筋
2010-06-23 10:33:19
-
板图上面说明讲到:除注明外面筋为双向通长F8 底筋为双向通长F8 。 1、如果只标注了底筋,并且有支座负筋,则不需要布置面筋。因为有有面筋的情况下,是不需要再布置负筋。 2、如果没有支座负筋,则需要布置面筋。
2010-06-23 10:30:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看