钢塑复合管,还用算管道支架吗?
如题,我看到有的预算员,钢塑复合管算了支架,有的没算,那么,请教高手们,钢塑复合管,到底还用不用算支架?如果要算,比如钢塑复合管DN80,100米,室内安装,要多少重量的支架?问题补充:我是广东的,钢塑复合管的清单是塑料复合管,定额子目不是镀锌钢管,是钢塑给水管,那么,要算支架不?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳DN32以上的管道安装应该根据安装方式结合标准图集计算管道支架。 对于钢骨架塑料复合管的安装,在定额子目内包含支架的制作和安装,在相关的定额子目你都有型钢的含量例入辅材表里,所以不用另行计算。
2010-06-24 11:18:58
-
需要算,不算的就丢项了
2010-06-23 16:48:03
-
当然要算,按照相同规格镀锌管支架间距计算
2010-06-23 16:47:10
-
钢塑复合管属于新型材料,套定额按镀锌钢管对应定额。管道支架算不算,不是看钢塑复合管,是看定额中镀锌钢管的管道支架计算规则。有的省定额中大于DN32的管要计算管道支架,有的省所有管道支架都综合在定额内,所以才会有的算有的不算。 我是广东的,钢塑复合管的清单是塑料复合管,定额子目不是镀锌钢管,是钢塑给水管,那么,要算支架不? 你说的这种管应该是铝塑PPR管,不是钢塑管,套定额按给水塑料管熔接,管道支架根据定额要求,支架的计算工程量看图纸要求支架做法,或按角钢加U型卡估算。不过铝塑复合管没有DN80这么大的,最好找甲方确认一下清单的正确性。
2010-06-23 17:01:52
-
钢塑给水管,广东是清单归在塑料复合管里,定额子目还是钢塑给水管,清单指引见截图,如果是DN80的钢塑给水管室内安装。请问要算支架吗?问题补充:记得塑料管,就不需要计算支架呀,是这么的吗?
-
给水用钢塑复合管,定额里有这个子目,为什么好多人还要提议去套钢管或者镀锌钢管,在改主材?另钢塑复合管安装过程,涉及哪些子目?除锈刷油套管支架保温?
-
钢塑复合给水管常规连接做法:一百毫米以内是螺纹连接;一百至二百之间是沟槽连接;二百以上是法兰焊接;广东10定额给排水专业钢塑复合管只有100mm以内子目,螺纹连接。请问100mm以上的管道如何套定额?
-
广东省安装工程泵房生活供水设备进出钢塑复合管DN250连接弯头、三通等用量巨大,安装定额中无250管径的,需换算如何确定各个人材机含量?