珍 2024-01-16 01:17:54 | 新疆维吾尔自治区 土建 | 937查看 3回答
老师:脚手架的问题有以下几点不明白,回复为盼!
我是新疆(2010)定额
1、计算了外墙垂直密目网封闭后,外墙框架部分的梁、柱,砼墙、砌体墙各自的脚手架可否再计算?
2、基坑临边维护的脚手架能否计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果有综合脚手架:外墙框架部分的梁、柱,砼墙、砌体墙不在计算。
另外:框架部分的梁、柱,砼墙脚手架,属于模板支撑类型,不属于装饰脚手架。
首次提交 2024-01-16 06:22:24 最近修改2024-01-16 06:22:41 (修改过1次)
-
密目网封闭一般是包括在外综合脚手架内,不另计算,具体查看当地定额说明看看
不计,包括在措施项目内
2024-01-16 07:42:57
-
1、不可再算
2、属于安全文明措施费
2024-01-16 08:33:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看